Här är några beräkningsformler jag hittade…. kan vara bra när man ska installera div kyl/frys, AC mm… såna grejor kan vara svåra att få igång om man har för klena kablar (har jag märkt…
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> )
För dc systemet fås spänningsfallet enligt formeln;
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / kabelarea = spänningsfall, Vdc.
För 12 Vdc system fås det procentuella spänningsfallet enligt formeln;
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / (12 x kabelarea) = procentuellt spänningsfall, %.
För 24 Vdc system fås det procentuella spänningsfallet enligt formeln;
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / (24 x kabelarea) = procentuellt spänningsfall, %.
Ex. kabellängd batteri till omformare= 6 meter, max. omformarström= 170A vid 12V,
tänkt kabelarea= 95 mm² ger 2x6x170x1.9/12×95 = 3.4 %.
Motsvarande omformare för 24V med tänkt kabelarea= 25 mm² ger 2x6x85x1.9/24×25 = 3.23 %