Hem Forum Husbussar El, VA & AV innverter

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #706
    intendit
    Medlem

    skal montere inverter 24v 220v på 800watt .hvor store kabler må jeg bruke.

    #5220
    *Tommi
    Deltagare

    Hej!

    Om du tar ut 800 watt ur buss batteriet på 24 V tar du ut 800 / 24 = 33 ah

    Kabelarean är beroende av omgivande temperatur men säg att kabeln inte ligger för varmt och sträckan är 0 – 2 meter då räcker 8 kvadrat, är sträckan 2 – 4 meter bör du ta 10 kvadrat och är sträckan 4 – 7 meter bör du ta 16 kvadrat.

    Du bör även säkra av kretsen separat med en 35 – 40 Ah säkring. Viktigt är också att du avsäkrar kabeln så nära batteriet. Det är då kabeln som skall avsäkras.

    Så skulle jag ha valt :type

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.